空调地暖和生活热水,从能耗考虑,首先选择的还是空气能; 曾经考虑过地源热泵,被打井的价格劝退。。。
那空调地暖大方向就是水系二联供;
空调:
日系氟机,美系水机,也没什么好说的,就直接美系了;
美系无非就三大品牌,开利,约克,特灵;
主机在同功率同配置的前提下哪个便宜选哪个,没什么多大区别;
美系品牌的风机盘管噪音比较大,就选择日系合资的风机盘管;
最后主机选择了开利,风机盘管选择了新晃,各大五星级酒店专用的风机盘管;
其实主机,风机盘管价格都比较透明,关于配置和型号,多找几家暖通公司出方案,然后比较一下就可以确定了;
只要的是专业的暖通公司,主机和风机盘管配置选择不会有太大的差异,至少我选择了5家,谈到最后确定下来的配置差异都不大;
最后我是配了两台14KW的主机(开利MiWV 30RQV014M1),而且两台主机串联,直接供同一个水系统;
在低能耗的时候,两台主机随机启动一台,高能耗就两台同时启动;
为什么配两台14KW二不是一台28KW呢,主要还是考虑到能耗;
正常情况下只有父母在家里,一台主机运行就OK,人多了,三层全开了就两台全部启动,稳定后也是一台维持;
相对来说的能耗会比一台28W的主机低;
另外一个原因,万一有一台主机坏了,也有一台备用;
地暖:
材料更加透明,但必须要正品,我选用的
品牌:
分集水器:丹佛斯
地暖排管:德国瑞好
辅材:全系绿羽
地暖盘管建议还是工人每一路长度控制在100左右,误差不超过5米;
主要原因还是因为管路长度不同会导致水压不同,水温不同,一个房间内就有的地方冷,有的地方热了;
尽管丹佛斯的分集水器有阻力预设定的功能, 顺手贴张图介绍一下;
但能通过排管解决的就不要麻烦分集水器了;
全屋二联供系统,必须是同程系统,可以理解为生活热水的大循环;
目的也是为了保证每一路水压,水温都是稳定的;
而且,为了防止夏天制冷的时候主管内的冷水水进入地暖管,我在地暖入水管处额外加上电动二通阀,也不知道是不是多次一举,聊胜于无吧。
生活热水:
因为有两个浴缸,所以热水量必须充足;
承压式空气能热水器,市场上能买到的成品最大型号就是海尔的500L
再大一点要做承压式,就只能让博浪来组合了,还是价格劝退;
而且,因为不是常住,即使真的不够,错开用水高峰也能解决,最终还是选择了海尔的500L;
循环泵必须是威乐/格兰富二选一;
注意:
威乐=Wilo,宁波的代理商是欧乐,他们自己做了个热水循环泵(我采购的循环泵扬程11m,内置德国威乐ST20/11循环泵+欧乐自组的控制系统)
淘宝上99%的威乐一体式循环泵都是山寨的,注意咨询商家泵体品牌。