之前捡了台08年的破空调,配了管子装上加液正常使用。用三四次以后突然冷媒泄漏,内机接头非常干净,看来是内部管路出问题了。
08年的格力,老的能效标识,那时候质量应该非常硬吧?
外壳就5壳螺丝,挂在墙上都能拆,可能方便不拆卸清洗吧。
把蒸发器取下来,其实蒸发器跟内机控制没啥关系,就是外机压缩机把液化的冷媒送到内机蒸发器进行汽化吸热的物理反应
这边的油污很严重,是泄漏出来的冷冻油,还有一股难闻的气味,我了解的定频冷媒R22,氟利昂对人体应该没什么大的影响,对臭氧层倒是极具破坏,但是冷冻油真的好臭。。。
加气打压,在水里找到漏点了,许多细泡泡的那里,一个非常小的点,甚至肉眼都不可见,找朋友去补了一下,回来变4-5个点,我了勒个去,越补越多???一般铜管的泄漏在外机压缩机附近较多,压缩机工作时的震动导致附近铜管拐弯处疲劳折损,会出现横向一条条的类似皱纹。后来据经验者说,可能这是台假格力。。。
找了台同功率,型号稍微不同的内机,拆了蒸发器移过来,两个铜接头是坏的蒸发器上拆焊过来的,那玩意儿即使补了,还可能在别的弯角处出现同样的问题,淘宝有新的,380,我这100块解决问题。发现一个问题,看看低压管,同厂同功率的,管子竟然有粗细?
收工,带上工具安装去了