漏保有什么不可以用的?无非是灵敏度高一点。三个不会一起跳根本不影响,一,三根火线还要进一个独立的三相空开,而这个三相空开的载流允许值要比电表后端的空开小,比如电表出来是63A,而我装一路充电桩,只需要20A三相空开就够了(以11A充电桩为例),装两路也才40A空开,装3路也才不到60A。就是几乎不会单根火线跳空开。二,即使跳了空开,也就是三相变单相,11KW变7KW(此时单根火线起作用,电流32A),充电桩可以继续使用,不影响什么。缺相有影响的是电动机,长时间缺相运行有影响。空调缺相就停止工作了。而充电桩电表只接充电桩,缺相有什么影响?无非就是11KW变7KW。