当前位置:
易索资讯
>>
易索论坛
>>
[生活/情感/求助]
易索风格
旧易索风格
通用风格
旧易索风格
易索风格
通用风格
经典蓝色
默认主题
浓浓绿意
主题
正在载入……
小财迷
于 2022-9-23 13:08 发布于
[生活/情感/求助]
点击:135 回复:1
楼道跳闸原来是2根进线都带电,换了2根搞定了,花了2000还要多
正文
PM
信息
回复
编辑
删除
管理
点亮
0
复印
0
主题列表
查看全部
只看作者回帖
只看我的回帖
回复主题
求助一下易索朋友,家里楼道空气开关不定时跳闸,一天可能跳电3 4次,开关也换63A
小财迷
2022-9-21 14:29
[
回
删
锁
滤
]
<124字>
亮
0
复印
0
电线哪里破皮了吗?看着好像是接地了。
擅闯
2022-9-21 14:16
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
我是在找有没有地方破,不过没找到,每次就是楼道哪里跳闸家里的空气开关不跳
小财迷
2022-9-21 14:33
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
那我兄弟介绍一下 电工师傅,我们的物业电工技术实在是太差劲了
小财迷
2022-9-21 14:20
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
摸200块给物业师傅,半夜打手电都给你搞好
请叫我小纯洁
2022-9-21 15:10
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
上次电力统一在家里楼道加装了63A的漏保。电表地方才32A。一直跳,屋里的空气开关不跳。后来发现,他们把入户的零火接漏保接反了。
wolf123
2022-9-21 16:34
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
重点检查箱子进出口线是否有破损。
FEI
2022-9-21 18:30
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
个人经验:1、空开螺丝都去紧一下,所有插头检查下是不是松动。定期紧螺丝是电工手册上写着的;2、家里插座查一下有没有受潮可能。我家就是浴室里插座被水蒸气渗入凝结,经常跳闸,后来拿塑料胶带把不用的插座孔…
40680
2022-9-21 19:25
[
回
删
锁
滤
]
<117字>
亮
0
复印
0
需要一个指针万用表测一下漏电,你这电笔会亮肯定不正常
黑~皮
2022-9-21 22:09
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
该检查的都检查了,电工找了3批了,基本确定是进线有破损,我把家里总闸拉下,楼道开关也要跳闸。
小财迷
2022-9-22 6:56
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
把楼下进线空开关掉,把零火线调换一下:红线接N,蓝线接L,家里也一样,红线接N,蓝线接L,再用电笔测一下看看。
qwerty2005
2022-9-22 16:23
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
关电后,用兆欧表测下绝缘,配电箱带电肯定不对。
FEI
2022-9-23 9:20
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
火表箱跳闸家里空开不跳闸表示从火表箱接出来的线短路了。
donni
2022-9-23 9:49
[
回
删
锁
滤
]
<27字>
亮
0
复印
0
前端跟后端空开大小是否递减?你抛开这个去谈什么短路?
黑~皮
2022-9-23 10:51
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
接线排架子带感应电,后来接一根地线解决了
小财迷
2022-9-23 12:25
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
楼道跳闸原来是2根进线都带电,换了2根搞定了,花了2000还要多
小财迷
2022-9-23 13:08
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
主零线断了
黑~皮
2022-9-23 15:13
[
回
删
锁
滤
]
<空>
亮
0
复印
0
您未登录,不能回复主题,点击登录并回复此主题