康宁院长 于 2020-9-15 12:33 发布于 [IT科技/网络存储] 入选精华区 点击:2317 回复:32

之前捡了台08年的破空调,配了管子装上加液正常使用。用三四次以后突然冷媒泄漏,内机接头非常干净,看来是内部管路出问题了。08年的格力,老的能效标识,那时候质量应该非常硬吧?外壳就5壳螺丝,挂在墙上都能拆…

正文
PM 信息 回复 编辑 删除 管理
之前捡了台08年的破空调,配了管子装上加液正常使用。用三四次以后突然冷媒泄漏,内机接头非常干净,看来是内部管路出问题了。08年的格力,老的能效标识,那时候质量应该非常硬吧?外壳就5壳螺丝,挂在墙上都能拆...

之前捡了台08年的破空调,配了管子装上加液正常使用。用三四次以后突然冷媒泄漏,内机接头非常干净,看来是内部管路出问题了。


08年的格力,老的能效标识,那时候质量应该非常硬吧?


外壳就5壳螺丝,挂在墙上都能拆,可能方便不拆卸清洗吧。


把蒸发器取下来,其实蒸发器跟内机控制没啥关系,就是外机压缩机把液化的冷媒送到内机蒸发器进行汽化吸热的物理反应


这边的油污很严重,是泄漏出来的冷冻油,还有一股难闻的气味,我了解的定频冷媒R22,氟利昂对人体应该没什么大的影响,对臭氧层倒是极具破坏,但是冷冻油真的好臭。。。


加气打压,在水里找到漏点了,许多细泡泡的那里,一个非常小的点,甚至肉眼都不可见,找朋友去补了一下,回来变4-5个点,我了勒个去,越补越多???一般铜管的泄漏在外机压缩机附近较多,压缩机工作时的震动导致附近铜管拐弯处疲劳折损,会出现横向一条条的类似皱纹。后来据经验者说,可能这是台假格力。。。


找了台同功率,型号稍微不同的内机,拆了蒸发器移过来,两个铜接头是坏的蒸发器上拆焊过来的,那玩意儿即使补了,还可能在别的弯角处出现同样的问题,淘宝有新的,380,我这100块解决问题。发现一个问题,看看低压管,同厂同功率的,管子竟然有粗细?





收工,带上工具安装去了

点亮
0
复印
4
主题列表
查看全部
只看作者回帖
只看我的回帖
你这人工比机器贵了 天使的老公 2020-9-15 13:23[] <空> 0复印4
动手达人 xincheng 2020-9-15 13:38[] <空> 0复印0
你这人工比机器贵了 nb_yh 2020-9-15 13:45[] <空> 0复印0
玩的乐趣、成就感 AAAA 2020-9-15 13:48[] <空> 0复印0
你这人工比机器贵了 自在行 2020-9-15 13:57[] <空> 0复印0
你这人工比机器贵了 FEI 2020-9-15 14:05[] <空> 0复印0
点赞 和风 2020-9-15 14:06[] <空> 0复印0
空调剩水格,下水管在那? 無恥盜賊 2020-9-15 14:25[] <空> 0复印0
你这人工比机器贵了 美僵·叶子 2020-9-15 14:30[] <空> 0复印0
还有什么你不能玩的 jerryfen 2020-9-15 14:30[] <空> 0复印0
院长这是要饿死维修工啊 2020-9-15 14:32[] <空> 0复印0
能帮小甜甜看看他女朋友肿么了吗 请叫我小纯洁 2020-9-15 14:36[] <空> 0复印0
都象你这样,全国GDP起码下降10% 大忙人 2020-9-15 14:51[] <空> 0复印0
人工比机子贵,不过生命在于折腾,支持院长~~ 粒子流 2020-9-15 20:30[] <空> 0复印0
你这人工比机器贵了 快乐风 2020-9-15 16:06[] <空> 0复印0
厉害, 上次看你拆汽车了 晓城 2020-9-15 16:11[] <18字> 0复印0
可能是霍尔反馈信号异常 康宁院长 2020-9-15 16:46[] <11字> 0复印0
我想知道还有什么是院长你不会修的? 使劲折腾 2020-9-15 16:39[] <空> 0复印0
空调想要效能高,直接堆料就可以了 koko1111 2020-9-15 17:07[] <空> 0复印0
你这人工比机器贵了 金刚狼 2020-9-15 18:11[] <空> 0复印0
能帮小甜甜看看他女朋友肿么了吗 最大的敌人是自己 2020-9-15 20:22[] <空> 0复印0
饿死维修工 鸭霸霸 2020-9-15 22:00[] <空> 0复印0
饿死维修工 黑黑的膝盖 2020-9-15 22:36[] <空> 0复印0
佩服淘宝买零件,自己动手更换维修的达人。 小象 2020-9-16 8:33[] <空> 0复印0
您未登录,不能回复主题,点击登录并回复此主题